环氧地坪工程基础知识概略

关键词:

徐州环氧地坪

2015-06-05

环氧地坪工程基础知识概况

环氧地坪工程不是单一不变的产品,根据是客户具体需求及施工地面的情况可分为很多种,环氧地坪工程使用年限不仅与产品种类有关,更与环氧地坪工程保护有关,下面从环氧地坪工程设计、施工、验收、保养等方面综合介绍环氧地坪工程基础知识。

环氧地坪工程设计

基面状况
依基面(新浇注混凝土面、水磨石、旧硬化耐磨面旧环氧层面)之结构、粉光强度、一楼有无做隔水层等状况选择合适的地坪施工工艺类型。
使用性能要求
A.耐磨性:依地坪使用频率,有无车辆行走等。
B.耐压性:依使用时可能承受多大重量。
C.抗冲击性:是否有重物掉落。
D.耐蚀性:依化学品、溶剂种类、接触时间、浓度来分析。
E.颜色:颜色确认是否划分区线。
F.光泽:亮光、平光、哑光。
G.其他要求:是否要求防静电、防滑、防霉、防重腐蚀等。

环氧地坪工程施工条件及素地要求

1、 素地要求
养 护 期:对于新水泥地面或新水磨石地面,要求养护达28天以上,含水率在8%以下。
断水处理:对于一楼地面,要求水泥混凝土结构中已确实施作防水防潮层,能有效防止地下水气渗出地表,否则最好采用水性环氧涂料。
粉光强度:3000PSI(210kgf/cm2或C-25以上)以上
含 水 率:8%以下
平 整 度:2~3mm/2M以内
2、 气候条件
阴雨天或大气相对湿度高于85%时,或气温在10℃以下,应避免施工,或改用其它低温耐湿产品,以防漆面不亮、发白或不干。
3、 场地准备
施工现场须清走所有杂物,最好避免交叉施工,禁止无关人员出入。
地上不得有积水和油污,须保持干燥洁净。
现场需可接驳电源和水。
4、 地面预处理
地面如有少数地方潮湿,施工前可用瓦斯枪强制干燥;如有油污等,需用专用洗涤剂作清洁处理。
5、 施工间隔时间
每两道漆层之间的施工间隔时间为:8小时/12小时/24小时。具体间隔时间要根据以下因素:材料的不同、漆层的厚薄、气温的高低。

环氧地坪工程施工前的地面预处理工作及防尘防玷污措施

一、 地面预处理工作
在施工环氧地坪漆之前,需要对原有的素地(水泥或水磨石地面)进行预处理,这一步十分重要,只有处理得好,才能保证环氧地坪漆层与原地面的附着力良好,直接关系到使用寿命及表面效果。
1、地面全面打磨处理
a、 选用合适的专业地面无尘打磨机(一般由美国、德国和台湾进口),对素地进行全面打磨,清除表面水泥浮浆或其它粘附物,将表面打磨粗糙,以增加下一步与环氧漆层之间的附着力。
b、 采用大功率吸尘器全面吸尘处理干净。
c、 有震动的机器设备内、外接地边缘作重点人工打毛处理,以确保该边缘地带环氧地坪漆的附着力。
2、表面清洁及修补
a、 对素地进行仔细检查,如发现有油渍,需用专用清洁剂进行除油清洗,对于潮湿的地面,需要专业烘干器械进行烘干。
b、 对于裂缝和小坑、凹洞等,用树脂砂浆预先补平。
c、 对于地面有规则的裂缝,用切割机切成0.5cm×0.5cm凹槽,再用柔性环氧树脂砂浆进行平整处理。
二、 防尘防玷污措施
1、如上一条方法采用无尘打磨机并配合大功率吸尘器作地面打磨,减少灰尘的产生。
2、对于精密的机器设备,如仪表等,用PVC薄膜包罩防尘。
3、用胶带纸贴好机器和墙面、门窗的底边,以防沾上油漆,施工完后撕掉。
注意事项:
1、施工前7天内地面不得沾水和清洗,确保基面含水率低于8%。
2、原有的水泥或水磨石地面强度达到国家建筑规范要求(≥C25)。
3、清理施工域内之杂物后交KADE公司做环氧地坪漆涂装。

环氧工程验收标准和保修服务

一、 工程验收标准
1、环氧涂层坚固、耐磨性好;
2、涂层表面美观,无分色、浮色;
3、涂层表面密实、光洁、容易清洗;
4、无砂孔,无窝洞,无裂缝;
5、涂层与接着基面附着性能优良;
6、符合涂层要求之厚度。
二、售后及保修服务 
1、免费保修 壹 年。保修期间,如属于KADE方之材料或工程质量问题,KADE方免费维修。
2、如非KADE质量原因而需要维修,或保修期外的维修,KADE只收取基本材料费。
3、服务承诺:保修期间凡客户反映工程质量问题,3天内派人赴现场处理。

环氧地坪工程使用须知

1. 完工后可使用时间:24小时后可开放步行,72小时后可承受轻载。
2.最理想的强度:7天以后,地坪性能完全稳定,达到最理想的强度。
3.保持清洁卫生:环氧地面需要保持清洁卫生,如有砂尘颗粒、坚硬物料的碎颗粒等,需及时清扫干净,以免经碾压后划伤地面;人员自外进入车间不要带进砂尘;车间及仓库内、外使用不同的叉车作交接,外面的叉车不要进去,里面的叉车不要出来,以免带进砂尘。
4.避免撞击和划伤:避免超重的机器、对象直接撞击地面;避免尖锐的器件划伤地面;如有叉车、手推车等行走,应使用橡胶轮子。
5.及时清除油污和溶剂:所施工地坪虽有较好的耐酸碱性,但亦需妥善护理,如有水、酸性或碱性溶剂、机油等积于地面,应及时清理,最好不要超过24小时。
6.及时修补破损:如地坪漆面发生破损,破损之处又有油污滴落,则破损处需及时修补,以防油污等渗入素地结构中或漆层底下。
7.新完工地坪的特别保护:
新完工的厂房车间,可能会有其它施工单位进入进行后期安装、装修等工作,因此需要对环氧地坪进行特别保护:
(1)人员进出厂房只从一、二个出入口,最好派保安值班。
(2)出入人员需除鞋或换拖鞋(可备用一些干净的软底拖鞋)才能进入。
(3)不得有硬物在地面拖行,不得将泥、砂等带进现场。
(4)进行其它作业(例如电焊、刷其它涂料等)的地点,一定要在地面上铺垫木板、 PVC布、纸箱皮等材料作保护,避免损坏、弄脏环氧地坪。